Klasické RFID zámky Vingcard se zasunou do uzamčené polohy a nástroj Power Open po výměně baterií nefunguje.

Dobrý den, jsem vedoucí údržby v Courtyard Marriott v Kirklandu, WA. Na všech našich dveřích používáme klasické RFID zámky Vingcard a momentálně mám problém s jedním z našich zámků. Zámek byl odpojen od chvíle, kdy jsem před pár týdny přišel do této role a nedávno jsem obdržel notebook pro přístup ke službě zámku.

Vyměnil jsem baterie a ujistil se, že všechna připojení jsou bezpečná a nedošlo k žádné změně, takže jsem to právě spustil za studena, což aktivovalo zámek, ale nyní je zaseknutý v poloze zámku a nástroj Power Open nefunguje.

Můžete mi prosím dát nějaké pokyny, co mám dělat, aby se to otevřelo a snad to fungovalo?

Klasické RFID zámky Vingcard jsou zasunuté do uzamčené polohy a nástroj Power Open po výměně baterií nefunguje 1

Nejlépe odpověděl

Řešíte složitý problém, který by v ideálním případě mohl být vyřešen s přímou pomocí ASSA ABLOY (společnost, která vyrábí zámky Vingcard).

Zde je však několik obecných kroků pro odstraňování problémů, které mohou pomoci. Uvědomte si prosím, že tyto kroky slouží jako obecné rady a nemusí se vztahovat na váš konkrétní model zámku nebo situaci.

  1. Zkontrolujte zamykací mechanismus: Ujistěte se, že zámek není fyzicky blokován. Někdy mohou úlomky nebo špatně zarovnaná část způsobit zaseknutí zámku.
  2. Prozkoumejte fyzikální komponenty: Ujistěte se, že jsou součásti zámku správně zarovnány. Nesprávné vyrovnání může někdy způsobit zaseknutí šroubu. Pokud si všimnete, že díly jsou špatně zarovnané nebo opotřebované, možná je budete muset vyměnit.
  3. Zajistěte správnou instalaci baterie: Znovu zkontrolujte, zda byly nové baterie správně vloženy a zda jsou plně nabité.
  4. Dvakrát zkontrolujte baterie: Ujistěte se, že jsou nové baterie, které jste nainstalovali, čerstvé a správně orientované. Zkontrolujte, zda držák baterie nevykazuje korozi nebo známky poškození.
  5. Zkuste Přeprogramovat: Pokud máte potřebné vybavení a přístup, zkuste přeprogramovat zámek. To může zahrnovat smazání a opětovné přidání zámku do vašeho systému nebo jeho resetování na tovární nastavení a překonfigurování. Buďte při tom opatrní, abyste předešli dalším komplikacím.
  6. Použijte nouzové potlačení: Mnoho elektronických zámků má systém ovládání klíčem. Pokud nástroj Power Open nefunguje, možná budete k ručnímu odemknutí dveří potřebovat mechanický klíč. Tento klíč je obvykle bezpečně uchováván a měl by být používán pouze v případě nouze.
  7. Resetujte zámek: Pokud to zámek umožňuje, proveďte tvrdý reset nebo studený start (i když se zdá, že jste to již provedli). To může často vyřešit softwarové závady.
  8. Kontaktujte podporu VingCard: Pokud výše uvedené kroky nefungují, bylo by nejlepší kontaktovat tým technické podpory VingCard. Měli by být schopni poskytnout další pomoc, protože mají konkrétnější znalosti o produktu a přístup k dalším zdrojům.

Pokud je zámek neopravitelný, může být nutné jej vyměnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní zařízení pro hotel Marriott, jakékoli vážné problémy se zámkem by měli řešit odborníci, aby byla zajištěna bezpečnost a bezpečnost vašich hostů.

Vzhledem k bezpečnostním důsledkům nefunkčního zámku v hotelovém prostředí je důležité s tímto problémem zacházet opatrně. Pokud nemůžete problém rychle vyřešit sami, bylo by moudré vyhledat odbornou pomoc.

Další informace o problémech se zámky Vingcard a jejich odstraňování naleznete v tomto článku: Ruční odstraňování problémů se zámkem dveří Vingcard: Průvodce krok za krokem!